竖向钢筋采用电渣压力焊的取样方法和数量是什么
2个回答
展开全部
电渣压力焊、接头质量检验
1、取样数量 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件。 (1)在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批。 (2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。 2、外观检查 电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求: (1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。 (2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。 (3)接头处的弯折角不得大于4度。 (4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。 外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。 3、拉伸试验 电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。 当试验结构有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结构,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询