竖向钢筋采用电渣压力焊的取样方法和数量是什么

 我来答
ydnba
推荐于2017-09-07 · TA获得超过3664个赞
知道小有建树答主
回答量:1100
采纳率:0%
帮助的人:1495万
展开全部
电渣压力焊、接头质量检验
  1、取样数量   电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件。   (1)在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批。   (2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。   2、外观检查   电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:   (1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。   (2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。   (3)接头处的弯折角不得大于4度。   (4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。   外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。   3、拉伸试验   电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。   当试验结构有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结构,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。
979593549
2012-04-17 · TA获得超过105个赞
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:15.5万
展开全部
在现浇筑结构中,以300个接头为一批,在房屋结构中,应不超过二楼层中同级别接头不超过300个为一批,不足此数也按一批计。
拉抻3根,长度400~500㎜ 、 弯曲3根(限闪光对焊、气压焊)。 长度400~500㎜ 复检加倍
已赞过 已踩过<