什么是室内采暖系统

 我来答
zhongfb89
推荐于2016-02-28 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:27.6万
展开全部
在这里我主要介绍两类适合热计量的室内采暖系统,并对他们各自的特点进行一下比较:
一:散热器采暖系统,这类采暖系统又分为两大类:垂直式室内采暖系统和水平式室内采暖系统。
(一):垂直式室内采暖系统,对于这类采暖系统,因为用热户并不是相互独立的系统,所以只能通过在居民楼入口处安装一个总的热量表,各散热器上安装热量分配表这种方式来进行热计量。对于这类采暖系统又可以分为三种形式:
1:垂直单管跨越式系统,这种系统一般是从原先的垂直单管顺流系统改造而来的。同以往的垂直单管顺流系统相比,它具有下面的一些特点:a;在散热器面积保持不变的情况下,进出口温差变大;b:系统供水同样也采取上供下回的形式,从高层到底层,散热器的散热量和室温与设计值的偏差程度越来越小,这对于顺流单管系统的热力竖向失调有一定的补偿作用;c:由于高阻力温控阀的引入,散热器类型和楼层数对系统的阻力影响不大。
2:垂直双管系统,这种系统一般是在旧双管系统上安装温控阀改造来的。具有以下这些特点:a:温控阀的阻力在系统中占有绝对的比重,对于系统的水利工况起决定性的影响,因此散热器的类型对系统的水利工况影响不大;b:因为温控阀的阻力对于系统的水利工况起决定性的影响,因此散热器温控阀预设定值的大小也会对系统的水利工况产生很大的影响,这就需要根据用户的户用压头选用合适的温控阀预设定状态;c;在垂直双管系统中散热器温控阀的预设定功能解决了旧双管系统的垂直失调问题,双管式水利系统运行中,经常会由于温度差导致的水密度差而形成的热压,沿垂直方向产生剩余压头,影响各层房间流量的正常分配,产生温度的垂直失调,应用温控阀的预设定功能,我们可以针对处于不同楼层的散热器设定不同的阀值,是温控阀来承担由于热压而形成的剩余压头,从而消除垂直失调带来的影响。
3:加手动三通阀的垂直式单管系统,这类系统也能够实现分户计量和分室控制温度,但由于产品质量的不尽如人意,或易于漏水,或在非采暖期内长时期停用而锈蚀失灵,到采暖期需要调解时却难以进行调节。
(二):水平式室内采暖系统,这类采暖系统,各用户均是单户独立系统,所以可以按户设置热表,直接进行热计量。对于这类采暖系统我们可以分为以下几种形式:
1:章鱼式布置的采暖系统,该系统因为各支管呈放射状铺设,形似章鱼而得名。系统中每户均设置一个分集水器,所有的支管均布设在地板上的垫层内,且支管外面还要有外套管,所以造价较为昂贵。在该系统中,埋地支管我们通常采用交联聚乙烯管或者PB管。
2:双——双管系统,即双管立管,双管水平管系统。该系统有以下这些特点:a:系统中各散热器均并联,因此可以在各散热器上安装温控阀,并对各散热气温控阀进行独立设定,分室控温非常灵活;b:水平支管上散热器的数量没有限制;c:在该系统中水平支路上水管数量较多;d:该系统的设计以及水平支路上各散热器的流量分配计算比较麻烦;e:该系统的调节性很好;f:系统中引入了阻力系数较大的温控阀,提高了系统的稳定,即使高层建筑所带来的重力压头也可以忽略掉。该系统是户型计量室内采暖系统的优选方案。
3:双——单管系统,即双管立管,单管水平管。该系统有以下这些特点:a:各散热器串连,无法进行独立调节,因而只能在用户入口处进行集中控制;b:水平支路上串联的散热器数目有限,否则末端散热器的效率过低;c:水平支路上的管路少;d:设计,计算比较简便;e:该系统调节性较好;f:在楼层较高时,重力压头的影响不能忽略,此时可以通过提高温控阀的阻力来提高系统的水力稳定性。该系统是户型计量室内采暖系统的普及型方案。
4:双——单管跨越管系统,即双管立管,水平跨越式单管。该系统同双——单管系统差不多,散热器也是串联,不能进行独立调节,只能在用户入口处集中控制,并且水平支路上散热器的数量也是有限制的。
二:地板辐射采暖系统,辐射采暖是最舒适的采暖方式。这类采暖系统又可以分为两大类:低温热水地板辐射采暖系统和低温电地板辐射采暖系统,我们这里只对低温热水地板辐射采暖系统做一简单介绍。
低温热水地板辐射采暖系统的优点:a:舒适性强,地表温度均匀,垂直方向上温度呈负梯度变化,给人一脚暖头凉的美好感觉,不易造成污浊空气对流,有利于人体血液循环,促进新陈代谢;b:不占用使用面积,房间中除去了散热器和水管,增加房屋使用面积,有利于装修和家具摆设;c:高效节能,该系统可以利用余热水,并且辐射供暖热效率很高;d:热稳定性好,由于地板层和混凝土层中蓄热量大,热稳定好;e:可以按户计量收费,并且可以分室控制温度。
低温热水地板辐射采暖系统的缺点:a:造价高于一般采暖系统;b:从技术上看,地板采暖在住宅中采用至少占用60mm的标高,建筑层高需要每层增加60~~100mm;c:地板采暖系统是隐蔽性工程,可维修性较差,一旦通水管渗漏,需要专业公司用专业设备查漏和修复。
追问
我就是想知道室内采暖是空调的还是给排水的
追答
应该是空调吧
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拾万里之外
高粉答主

推荐于2016-05-25 · 每个回答都超有意思的
知道顶级答主
回答量:6.2万
采纳率:80%
帮助的人:4504万
展开全部
室内供暖就是用人工方法向室内供给热量,使室内保持一定的温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。
供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。
1、按系统循环动力的不同分类
按系统循环动力的不同,热水供暖系统可分为自然循环系统和机械循环系统。靠流体的密度差进行循环的系统,称为“自然循环系统”;靠外加的机械(水泵)力循环的系统,称为“机械循环系统”。
2、按供、回水方式的不同分类
按供、回水方式的不同,热水供暖系统可分为单管系统和双管系统。在高层建筑热水供暖系统中,多采用单、双管混合式系统形式。

3、按管道敷设方式的不同分类
按管道敷设方式的不同,热水供暖系统可分为垂直式系统和水平式系统。
4、按热媒温度的不同分类
按热媒温度的不同,热水供暖系统可分为低温供暖系统(供水温度t<100℃)和高温供暖系统(供水温度t≥100℃)。各个国家对高温水和低温水的界限,都有自己的规定。在我国,习惯认为,低于或等于100℃的热水,称为“低温水”;超过100℃的水,称为“高温水”。室内热水供暖系统大多采用低温水供暖,设计供回水温度采用95℃/70℃,高温水供暖宜在生产厂房中使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助