变压器发热 40

 我来答
yuyancao
2013-05-29 · TA获得超过155个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:66%
帮助的人:59.6万
展开全部
1、首先看看发热温度是多少,绝缘等级是多少,常用的B级130度(允许温度即130减去环境温度小于等于85度),F级155度(允许温度即155减去环境温度小于等于110度)在范围内没有太大问题。
2、超负荷过载使用,过载的话声音增大一些,短时间过载1.3倍是可以的。
3、接入电压是不是超过了它的额定电压范围造成磁饱和产生的发热,如果是请接入高一级的电压抽头即可。
4、变压器厂家为了降低成本减小了变压器的功率,行业内叫偷量就是虚报了变压器的容量。
5、变压器本身故障:A铁芯多点接地、B夹件及穿钉产生涡流、C箱体产生悬浮电位、
6、就近电路中有大型变频器或感性电器运行产生谐波
铭普光磁
2024-12-31 广告
电源变压器是东莞铭普光磁股份有限公司的重要产品之一。它是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,具有功率传送、电压变换、绝缘隔离等多种功能。电源变压器主要由铁芯和绕组构成,通过改变绕组之间的匝数比,可实现电压的升高或降低,以满足不同设备或... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
12345A帮助
2012-04-16 · TA获得超过123万个赞
知道顶级答主
回答量:65.3万
采纳率:0%
帮助的人:45.6亿
展开全部
变压器发热是正常的,干式变压器铁芯和线包的温度一般允许到80度以上。如果超出太多,就要查找原因:冷却条件如何,有没有超负荷,是否有匝间短路,电源有没有超压等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
amonzzz
2012-04-17 · TA获得超过261个赞
知道小有建树答主
回答量:291
采纳率:75%
帮助的人:73.4万
展开全部
看情况,首先,变压器发热,很正常,只要不超过范围,是可以的,至于温升,看绝缘等级,一般B级为130度,降一级为105,减去环境温度40,温升在60度以内都可接受,但一般都控制在40度以内,H级为180,温升可更高,若温升超高,则需查原因,造成温升高的原因有很多,多是设计问题,如磁密取值过大,电流密度过大,超功率设计使用,等等,使用过程的问题,主要是额定电压和负载,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)