制冷机过热度通常分为两个,一个是排气过热度,另一个是吸气过热度; 排气过热度等于排气温度减去排气压力对应饱和温度,排气过热度的存在确保了高压腔压缩机排气不会在高压腔内液化,避免了冷冻油被稀释; 吸气过热度等于吸气温度减去吸气压力对应饱和温度...
点击进入详情页
本回答由钱江干燥设备提供
展开全部
采用过热循环不完全说是不好的,对于不同的制冷剂有不同的说法,这需要我们去计算的,我记得我们读书的时候去计算过,记得还是有一些制冷剂是比较采用过热循环的,既可以提高他的COP又可以避免湿冲程等问题。我想你说得过热不太好是因为机组为了避免湿冲程而特意做得过热,湿冲程是很危险的,所以也可以避免湿冲程的发生而损失制冷量。过热的好坏就通过一个焓湿图就什么都知道了,如果是过冷循环是比较好的,只要一画焓湿图你就什么都知道,过冷循环对制冷系数的提供是很明显的
追问
我知道过冷是好的,记得制冷书上说过,过热对COP的提高是不利的,之所以有过热是避免对压缩机产生液击现象。可是过大了不好,不知道原因。我回头仔细研究下焓湿图好了。谢谢
追答
没事,没根本解决你问题,抱歉
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
过热度大,吸排气温度升高与之制排气制冷量少。过热度小,液击湿冲程,低压降低压缩比增大,负载增大。制冷系统中理论过热度与过冷度相等,才能使一个系统循环下来最好的状态!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
过大会是压缩机处于超负荷工作状态,压缩机电机过载电流会大,容易烧掉的