西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换

 我来答
生活之书
高能答主

2019-09-27 · 答疑小帮手之生活领域
生活之书
采纳数:613 获赞数:233510

向TA提问 私信TA
展开全部

1、打开西门子s7-200 plc的模拟窗口,在Program那里选择Load Program。

2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。

3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。

4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的模拟量进行转换了。

775406926
推荐于2017-11-28 · TA获得超过151个赞
知道答主
回答量:157
采纳率:0%
帮助的人:81.1万
展开全部
以4-20mA为例,先把取过来的信号转换为实数,输入是plc的模拟量输入点的地址,然后自定义一个输出点,例如,VD300,然后用SUB_DI的块减去6400,这里指的是定义4mA 为6400,输出不变,然后用DI_R块转换一下,输入输出都是VD300,然后用DIV_R块将VD300除以一个25600,最后用MUL_R块将你传感器的量程在乘以VD300,输出VD300,这时显示的就是12mA对应的传感器应该显示的数值。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
youbin8632
2012-04-17 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:38.2万
展开全部
你直接在AI点接入就可以了。然后你要对其进行PID或者其他指令操作,就把相应点的地址写入就OK
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhangjg198
2012-04-17 · TA获得超过245个赞
知道小有建树答主
回答量:246
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
跟单片机一样
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式