西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换
4个回答
展开全部
以4-20mA为例,先把取过来的信号转换为实数,输入是plc的模拟量输入点的地址,然后自定义一个输出点,例如,VD300,然后用SUB_DI的块减去6400,这里指的是定义4mA 为6400,输出不变,然后用DI_R块转换一下,输入输出都是VD300,然后用DIV_R块将VD300除以一个25600,最后用MUL_R块将你传感器的量程在乘以VD300,输出VD300,这时显示的就是12mA对应的传感器应该显示的数值。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你直接在AI点接入就可以了。然后你要对其进行PID或者其他指令操作,就把相应点的地址写入就OK
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
跟单片机一样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询