台达触摸屏与s7200plc怎么通讯

 我来答
浪迹天涯的流星
推荐于2017-09-14 · 知道合伙人教育行家
浪迹天涯的流星
知道合伙人教育行家
采纳数:8923 获赞数:81532
对于基本办公软件比较擅长。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、台达触摸屏与s7200plc的通讯是通过数据传输线进行的。
2、通讯是利用电讯设备传送消息或音讯,有时指来回地传。
3、PLC是可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
雨后G雨之叶
2012-12-20
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:13.7万
展开全部
可以准确的说,如果你的触摸屏是DOP-B系列的,那么用触摸屏的COM2口与S7200连接,注意:COM2的1和6脚连接PLC的3和8脚。然后在打开触摸屏软件,在里面选择S7200控制器,触摸屏的通信参数:9600/19200,8位数据位,1位停止位,奇校验。S7200里在系统块里也设置9600/19200即可,因为西门子默认就是8位数据位,1位停止位,奇校验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a2028c77db
2012-04-19 · TA获得超过2127个赞
知道小有建树答主
回答量:922
采纳率:0%
帮助的人:187万
展开全部
1.用西门子PPI专用通讯电缆连接触摸屏的RS485和PLC的PORT0或者PORT1
2.打开台达触摸屏编辑软件,选择西门子驱动>S7-200
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wiwjgaojy
2012-04-18 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:747
采纳率:100%
帮助的人:428万
展开全部
可以走485通讯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3d8a751
2012-04-17 · TA获得超过165个赞
知道答主
回答量:170
采纳率:0%
帮助的人:56.2万
展开全部
有数据传输线
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起