两位五通电磁阀怎么用
两位五通气动电磁阀使用
电磁阀使用过程中难免不出现故障,现将电磁阀工作原理和故障检查、判断、处理办法以及维修的步骤整理如下:
1、组成结构和工作原理:
a,组成结构:由电器部分和气动执行部分组成;
b,工作原理:
1) 电器部分带电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从密封气孔上提起,压缩空
气进入先导阀,先导阀工作;断电时,电磁力消失,阀门动作则相反;
2) 气动气动执行部分在先导阀活塞和主活塞杆另端弹簧的共同作用运动,完成
两位五通的切换,其工作情况如下图所示:
起始状态,1,2进气﹔4,5排气﹔线圈通电时,静铁芯产生电磁力,使先导阀动作,压缩空气通过气路进入阀先导活塞使活塞启动,在活塞中间,密封圆面打开通道,1,4进气,2,3排气﹔当断电时,先导阀在弹簧作用下复位,恢复到原来的状态。 2,故障检查、判定方法:
a、先判定是否是电磁阀故障。
1)测试气动机构。断掉电源,检查确保供气正常时,按动电磁线圈旁边上的手动开阀按钮,如果电磁阀打开,说明开阀正常。丢开按钮看电磁阀是否切换,如果正常切换,说明电磁阀气动执行部分工作正常。
2)测试电器部分。手动旋转现场配电箱上的切换开关,切换开位置阀开,关闭时阀
关闭,说明电器部分正常。如不工作测量电磁线圈是否烧毁,给与更换。
3)故障处理方法:先检查供气是否正常,如不正常则打开供气阀门。接着按上面提到判定方法的检查电磁阀是否正常并处理。紧急情况下可以手动直接用气管打开阀门 3,电磁阀检修注意事项:
a、 活塞杆一定要活动灵活。手工测试,按入活塞杆要感觉轻松,手松开后,活塞
杆能在弹簧力的作用下自动恢复到按入前的原位置。如不能自动弹出,请清理阀体内部和活塞杆上的灰尘并用优质润滑油处理,确保活塞杆活动自由。 b、 先导阀活塞同活塞杆一样也要能轻松、自由的运动,处理方法同上。
c、 先导阀正常工作的气路一定要通畅,不通畅者可用细针对气路进行梳理,确
保气路畅通无阻。
d、 电磁线圈正常情况下通电,关闭件应提起,并有吸合声音。如不正常检查线
圈是否烧毁以及关闭件内部是否有杂物,通过测量和清理杂物处理。
2019-06-12 广告
P口接进气管
A、B口接气缸
另外的2口接消音器(排气)
分为单电控鹤双电控,一个发就可以控制一个双作用气缸。
两位五通电磁阀就是我们常用单头气动电磁阀(一个线圈)
P口接进气管
A、B口接气缸
另外的2口接消音器(排气)
其中一侧有两个接口..这两个接口是工作孔 分别接气缸的前后端盖的孔
另外一侧有三个接口的..最中间那个..是进气口 进气口旁边两个 是排气口..分别装两个消声器就可以了...