施耐德plc Premium系列的如何上载PLC程序至PC 30

现在有个工程,用的是施耐德Premium的PLC,现在没有原来的程序,想要从PLC里上载程序到PC,现在已经将下位编程软件装好,我新建了个程序,配了下CPU及以太网,连接... 现在有个工程,用的是施耐德Premium的PLC,现在没有原来的程序,想要从PLC里上载程序到PC,现在已经将下位编程软件装好,我新建了个程序,配了下CPU及以太网,连接后只能下载,不能上载(显示灰色),请教如何上载程序?
PLC带以太网口,知道PLC地址,编程软件连接PLC后显示无上载信息
展开
 我来答
tomjuny
2012-04-18
知道答主
回答量:20
采纳率:100%
帮助的人:16万
展开全部
如果只是从PLC里下载程序到PC,你不需要新建程序,配置CPU及以太网
步骤如下:
1.打开Unity Pro 软件;
2.把软件切换至标准模式(在PLC菜单选项)并在PLC菜单选项中选择“设置地址“,设置PLC的IP地址,(如果是以太网,设置IP地址,介质选择TCPIP,如果是下载线,地址为sys,介质为UNTLW01).
3.选择PLC-->连接,连上后,上载按钮就不会是灰色的了。

希望这个能够帮助你。
qw543198231
2012-04-17
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:8028
展开全部
1,首先下载MODBUS的通讯协议。最好用带串口的PLC。2。仪表应有RS-232,485的通讯口。并可设置编程。(如果是单片机的话可利用读写扩MAX232,MAX485.
视PLC能提供哪种串行接口。3。对PLC进行通讯编程及对仪器编程。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhengyanbin110
2012-04-19
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部
检查下PC IP地址,最好用数据线传无须IP修改,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-04-21
展开全部
原程序设置了不让上传啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
daofeng6
2012-04-19
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:6.6万
展开全部
用COM 吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式