pkpm中关于剪力墙配筋的问题, 例如墙体两端为柱子,墙上部为80,下部为H7.4-3.8,求教是什么意思,要是配筋的话怎么配?... 例如墙体两端为柱子,墙上部为80,下部为H7.4-3.8,求教是什么意思,要是配筋的话怎么配? 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 剪力墙 pkpm 搜索资料 2个回答 #热议# 生活中有哪些实用的心理学知识? 叶早早回扉0 2015-10-23 · TA获得超过2.5万个赞 知道大有可为答主 回答量:5625 采纳率:92% 帮助的人:506万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 意思就是说两端边缘构件中纵筋的总配筋量为80平方厘米。墙身水平分布钢筋和竖直分布钢筋在你设定的间距范围内为7.4平方厘米和3.8平方厘米,这是双排钢筋的总配筋量。至于钢筋间距,是你在SATWE第一菜单中定义的,默认好像是150。一般只有地下室外墙才会有竖直分布钢筋的计算值出现,但是这个计算值太小了,不像地下室外墙 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 百度网友7a8f58c 2012-04-19 · TA获得超过1.8万个赞 知道大有可为答主 回答量:3577 采纳率:70% 帮助的人:1672万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 意思就是说两端边缘构件中纵筋的总配筋量为80平方厘米。墙身水平分布钢筋和竖直分布钢筋在你设定的间距范围内为7.4平方厘米和3.8平方厘米,这是双排钢筋的总配筋量。至于钢筋间距,是你在SATWE第一菜单中定义的,默认好像是150。一般只有地下室外墙才会有竖直分布钢筋的计算值出现,但是这个计算值太小了,不像地下室外墙,你这是啥情况? 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2012-11-08 PKPM软件中1700的剪力墙(200mm厚)总是认为是短肢... 32 2011-09-29 大家好:请教05版PKPM剪力墙配筋问题。 2012-03-18 结构设计SATWE中剪力墙配筋信息是该怎么配筋? 29 2013-11-13 PKPM,剪力墙的约束边缘构件的纵筋的配筋面积是怎么计算出来... 23 2015-04-16 剪力墙边缘构件如何根据SATWE计算结果配筋? 262 2017-05-18 pkpm剪力墙配筋见过这样的吗 2011-02-05 如何根据PKPM结果配墙筋,PKPM计算结果中,剪力墙生成的... 4 2015-03-15 PKPM2012中剪力墙配筋图怎么转换成TSSD格式 1 更多类似问题 > 为你推荐: