UPS不间断电源应该如何去选择?

负载是一台150(待机)~350(满载)的台式加一个40W的显示器,但是想断电后续航时间长些,正常使用(不玩游戏,就是浏览网页)最好过1个小时以上,2个小时更好,我大概应... 负载是一台150(待机)~350(满载)的台式加一个40W的显示器,但是想断电后续航时间长些,正常使用(不玩游戏,就是浏览网页)最好过1个小时以上,2个小时更好,我大概应该选什么样的UPS,哪个牌子的会好些呢?还有就是断电的时候有噪音无所谓,市电和充电的时候一定要静音。。。小白求大神们意见了。。。谢谢了。。。 展开
 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-04 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137955
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。
ups电源
首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。
其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率
后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。
根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS,工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方,商业级UPS对环境的要求比较高。
UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。
高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器,逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz,相对于50Hz工频, 称之为高频UPS。
随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化,高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中大功率过渡推进的过程中。高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行。
UPS电池配置方案及选购UPS不间断电源方法:
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时。
苏州科贝斯电子
2024-08-27 广告
不间断电源(UPS)是苏州科贝斯电子有限公司专注提供的关键设备之一,它能在市电中断时瞬间接管供电,为计算机、数据中心、医疗设备等关键负载提供稳定、不间断的电力保障。我们的UPS产品系列丰富,具备高效能转换、智能管理、长续航能力等特点,确保您... 点击进入详情页
本回答由苏州科贝斯电子提供
弥敏博泉心
2019-10-08 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:30%
帮助的人:791万
展开全部
我觉得根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS,例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。如果还想了解我觉得你可以去中子为的官网上看看,希望能给你想要的答案。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lczhangbin
推荐于2017-09-07 · TA获得超过3143个赞
知道小有建树答主
回答量:908
采纳率:100%
帮助的人:593万
展开全部
一般UPS配置以一下公式计算:

UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)

以山特C3KS延时2小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V

400伏安×2小时÷96V=8AH

结果是需要8AH的电池才能满足2小时的供电,(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以,(以8只10电池为一组)蓄电池 就行。
追问
额,貌似成本很高啊,超出预算了,哎,我还是买个几百的吧,断电了有个反应时间关机就好了,哪种型号的UPS比较静音呢?是不是UPS特别怕灰尘啊,求大神解答啊,谢谢了!!!
追答
UPS噪音平常多是没有的,只在使用的时候有噪音。UPS不是特怕灰尘,只在使用的时候风扇才开始转。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式