请教一下如何在横河CS3000中设定清零按钮

CALCU运算块已经设置了,如何把这个块和window里的清零按钮联系起来,小弟是初学者,描述不太好,请教各位大侠,小弟在线等... CALCU运算块已经设置了,如何把这个块和window里的清零按钮联系起来,小弟是初学者,描述不太好,请教各位大侠,小弟在线等 展开
 我来答
归萱pN
2012-04-18 · TA获得超过990个赞
知道大有可为答主
回答量:1068
采纳率:0%
帮助的人:1484万
展开全部
CALCU只是一个可以写代码的运算快,你在画面上做个按钮,然后在CALCU里用这个点做判断,如果为1就置零,CALCU模块里可以调用cs3000中的模拟、数字变量,默认是全局变量访问。
如果不是cs3000中的画面,应该要创建一个cs3000的一个对象(没有测试过,你找些资料),创建成功后,你可以通过这个对象去操作cs3000的一个开关量,这时你的CALCU就可以置零了。
wincc我用过是可以的,cs3000也应该可以,cs3000的功能已经非常强大了,其实无需用外部程序去控制它。
更多追问追答
追问
太感谢了,画面上这个按钮已经做了,运算块里代码也写好了,是流量计清SUM值零,问题就是不知道怎么样才能点击按钮后让它其动作,感觉现在按钮和运算块是独立的
追答
你选择一个默认的开关不就完了,这个开关你可以定义一个点名,这样你在CALCU就可以根据这个点名的状态来判断了。
以前我写过一个累积量清零的功能,用的就是CALCU模块。我现在电脑上没有cs3000,你写完后可以在个人电脑上虚拟运行你的cs3000看看效果。
雄鸡知识收藏店
2020-10-09 · 自动化仪表,PLC,工控机 笔记收藏
雄鸡知识收藏店
采纳数:0 获赞数:1

向TA提问 私信TA
展开全部

参考CENTUM VP会有启发,具体参考里面的做法就可以了