请问185平方的铜线能够承载多少电流

 我来答
yogzaengg
高粉答主

2018-03-31 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:480
采纳率:100%
帮助的人:7.5万
展开全部

相关技术资料显示(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):

单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 

综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A。

应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。     

百度网友62e87204f
推荐于2018-02-22 · TA获得超过542个赞
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
给你查了相关技术资料(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):
3乘185平方加1的电缆承载多大电流啊?哪位大师解答一下