请问185平方的铜线能够承载多少电流
展开全部
相关技术资料显示(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):
单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A。
应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。
展开全部
给你查了相关技术资料(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):
3乘185平方加1的电缆承载多大电流啊?哪位大师解答一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询