100kw/30=10/3
每小时转数1000*(10/3)=10000/3=3333圈
实际每小时转数(10/15)*3600=10*240=2400圈
表实际测量出的功率(2400/10000)*(150/5)=72KW
误差(100-72)/100=0.28
误差为少百分之二十八
每小时转数1000*(10/3)=10000/3=3333圈
实际每小时转数(10/15)*3600=10*240=2400圈
表实际测量出的功率(2400/10000)*(150/5)=72KW
误差(100-72)/100=0.28
误差为少百分之二十八