1 根据不同的电压确定变压器中心点是否接地。我国规定:380/220V、35KV及以上所有交流电压电网均为中心点直接接地系统,变压器中心点应当直接接地;而3KV、6KV、10KV电网为中心点不接地系统,变压器中心点不接地。
2 在企业内部的3-10KV供电系统,根据自己供电需要,也可以采用中心点高电阻、中电阻及消弧线圈接地方式;
3 在110-330KV电网中的变压器,都应当设置中心点直接接地设施,但是应当根据电网调度的要求,来具体决定那一台变压器需要现在接地,那一台变压器可以中心点悬浮。从而控制电网的零序电流。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
ZYJ1953414
高粉答主

2012-04-20 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:5512万
展开全部
110KV及以上电压等级属于大电流接地系统,不是所有变压器中性点都直接接地,而是在满足零序保护灵敏度的前提下实行部分接地(由省级电网调度控制),这样也省去了经常更改保护定值的麻烦。
35KV,10KV,6KV电压等级属于小电流接地系统,变压器中性点不接地或者经过消弧线圈接地(针对系统规模较大,分布电容电流超过10A时)。
380V/220V低压供电系统,变压器中性点直接接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武汉摩恩智能电气有限公司
2015-11-24 · 百度认证:武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司是专业研发生产生产电力高压检测设备
向TA提问
展开全部
电网中变压器中性点接地原则
1)中性点不接地方式;
2)中性点经高电阻接地方式;
3)中性点直接接地方式;
4)中性点经低电阻接地方式;
5)中性点经消弧线圈接地方式"
其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点
不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性
点直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"