西门子PLC模拟量输入模块EM231DIP开关设置

4-20mA时DIP是什么状态?0-5v时DIP是什么状态?手册上看得有点迷糊,似乎是一样的设置。还有0-10V的是怎样的呢?... 4-20mA时DIP是什么状态?0-5v 时DIP是什么状态?手册上看得有点迷糊,似乎是一样的设置。
还有0-10V的是怎样的呢?
展开
 我来答
柔情西瓜啊
2018-12-12 · TA获得超过33.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:67
采纳率:100%
帮助的人:3.8万
展开全部

EM231没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。

对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。

对应于0~10V的输入范围,DIP的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /ON。

其实可以硬件串电阻达到4-20mA,也可以不串,程序里面处理就是了,4mA对应的6400,20mA对应的32000。

扩展资料

工作原理

当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

1、输入采样

(1)在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。

(2)在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

2、用户程序执行

(1)在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算

(2)然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

(3)即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图。

(4)其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

3、输出刷新

(1)当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。

(2)同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。

参考资料:百度百科-西门子PLC

xzj_nj
2012-04-23 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:279
采纳率:0%
帮助的人:178万
展开全部
1、EM231没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。
2、对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。
对于1和2,即对于实际用mA还是V,依赖于你的接线方式。参阅EM231接线图。
3、对应于0~10V的输入范围,DIP的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /ON。
楼上说的正确,其实可以硬件串电阻达到4-20mA,也可以不串,程序里面处理就是了,4mA对应的6400,20mA对应的32000.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友cd4dcbc
2012-04-27 · TA获得超过1440个赞
知道小有建树答主
回答量:311
采纳率:100%
帮助的人:201万
展开全部
1、EM231没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON /ON/OFF。
2012-04-22 · TA获得超过211个赞
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:100%
帮助的人:76.3万
展开全部
楼上说的正确,其实可以硬件串电阻达到4-20mA,也可以不串,程序里面处理就是了,4mA对应的6400,20mA对应的32000.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起