一、性质不同

1、短肢剪力墙:截面厚度不大于300mm,且各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。

2、一般剪力墙:房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。

二、受力分析不同

1、短肢剪力墙受力分析:对短肢剪力墙结构的设计计算,因为它是由剪力墙的大开孔组成。可采用三维配筋薄壁柱空间分析法或空间配筋墙构件分析法。

前者是广东省建筑设计研究院建研所的TBSA、TAT,广东省建筑设计院的广厦CAD的SS模块,后者如建研院的TBSSAP、SATWE,清华大学的TUS,广东省建院的SSW等。

2、一般剪力墙受力分析:剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼板传递给剪力墙。除连接梁(门窗洞口梁)的弯矩外,竖向荷载主要产生墙肢的轴力。可根据剪力墙的受力面积进行简单计算。

在水平荷载作用下,剪力墙受力分析实际上是一个二维平面问题,应根据平面问题进行精确计算。在计算机辅助下,可以用有限元法进行计算。计算精度高,但工作量大。在工程设计中,可根据不同类型剪力墙的受力特点进行简化计算。



扩展资料:

剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,如果剪力墙太长,会形成一个较低宽度的剪力墙,容易发生剪切破坏。剪力墙易碎,不利于抗震。因此,当同一轴线上的连续剪力墙过长时,宜采用楼板或小连接梁分为若干段,每段高宽比不应小于2。

每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每面墙的宽度不应大于8米,以保证墙体受弯承载力控制,并充分发挥竖向配筋作用。在计算内力时,不考虑墙与墙之间的楼板或弱连接梁,各墙截面按独立剪力墙计算。

参考资料来源:百度百科-剪力墙

参考资料来源:百度百科-短肢剪力墙

无语翘楚
高粉答主

推荐于2017-09-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2465万
展开全部
首先,先从形状上来辨析柱、异形柱、剪力墙、短肢剪力墙有什么不同:

  若设肢截面高为h,宽为b,则有:

  1≤h/b≤3 —> 柱(同时是单肢)

  h/b≤4 —> 异型柱(当然同时要满足异型柱的其他条件,比如有小于300mm的肢宽,不小于500的肢高)

  5≤h/b≤8 —> 短肢剪力墙

  8≤h/b —> 一般剪力墙

  (4≤h/b≤5之间的避免出现)

  扁柱也就是高宽比接近5的柱,相对方柱等概念,没有具体的定义。

  200×1000的截面应该按照短肢剪力墙的轴压比计算,不应该超过0.7,如果抗震等级高,还要降低。全国异形柱规程征求意见稿不允许转换层下的支承柱采用异形柱。

  异型柱具体定义:截面几何形状为L形、T形或十形(不含Z形),且各肢最小截面宽度小于300mm的柱。异型柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。(其实异型柱是介于柱与剪力墙之间的一种构件)

  其次,从设计角度来看两者的区别:

  异形柱:轴压比(按框架柱)、刚度(梁考虑刚域)、配筋(双偏压)、构造(按异形柱规程)。

  短肢墙:轴压比(按剪力墙)、刚度(墙输入、采用壳元或薄壁杆元)、配筋(按剪力墙)、构造(按高规的短肢墙构造)。

  弱短肢剪力墙(截面高厚之比小于5的墙肢):高规7.2.5条文规定了不宜采用墙肢截面高度与厚度之比小于为5的剪力墙;当其小于5时,其在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一级(9度)、一级(7、8度)、二级、三级时分别不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6。

  短墙(截面高度之比不大于3的墙肢):高规7.2.5条文和抗震规范6.4.9条文规定剪力墙的截面高度与厚度之比不大于3时,应按柱的要求进行设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,其它部位不应小于1.0%,箍筋应沿全高加密。

  对于是从事预算工作来说,况且不必从结构设计那么高深的角度来探究两者区别,首先短肢剪力墙与异形柱的工程量计算就是不相同的,虽然体积与模板的计算项目可能一样,但是由于两者的设计不同导致钢筋含量不同,钢筋算量部分的值就会有差异。再从定额含量的角度来说,大家肯定都知道,柱的定额含量和定额单价高于墙的定额含量和定额单价,因为完成柱所消耗的人工、材料和机械是与墙不同的,柱的施工难度系数特别是异形柱的施工难度系数比墙要大,耗费的人工要多,材料损耗也大,机械消耗也大,所以柱的定额含量和单价要高于墙。

  由此可见,在预算工作中,若是混淆短肢剪力墙和异形柱可能给工程带来金钱上的损失,因此能够掌握对两者清晰的界定是预算人员的必备技能。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fb26925
2012-04-24 · TA获得超过905个赞
知道小有建树答主
回答量:584
采纳率:50%
帮助的人:192万
展开全部
短肢剪力墙是指墙肢截面高度与宽度之比大于4但是不大于8的墙肢,而一般剪力墙包括短肢剪力墙,还包括墙肢截面高度与宽度之比不大于4,以及大于8的剪力墙