sf6断路器气体下降会怎样怎么检查
2015-10-27 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
SF6断路器利用SF6气体密度继电器(气体温度补偿压力开关)监视气体压力的变化。当SF6气压降至第一报警值时,密度继电器动作,发出“SF6压力低”信号,应进行如下处理:
(1)检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。
(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。
如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,断路器不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:
①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。
②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路器或旁路断路器供电。
③设法带电补气,不能带电补气者,负荷转移后停电补气。
④严重缺气的断路器只能作隔离开关用。如不能由母联断路器或旁路断路器代替缺气断路器工作,应转移负荷,把缺气断路器的电流降为零后,再断开断路器。
气压下降后先报警,必须充气了, 如果SF6压力下降到闭锁值控制回路将断开并报警,开关保持现状,不能进行电操作,保护装置失灵,此时故障就越级跳闸。气温对压力有一点影响数正常现象,但明显下降就用检漏仪查找漏点,并一定要通知厂家进行处理。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通过测试SF6的压力,SF6断路器都装有SF6压力传感器或者密度仪, 如果SF6压力下降到一定程度,将影响断路器的开关能力,即不能正常分断。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-04-23
展开全部
压力降低闭锁操作,都有压力计吧,压力降低会有报警信号
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压力下降首先看下降的速度,和下降的数值。现在西安华伟的密度控制器内部都是带温度补偿的,环境温度对表值影响不大。如果压力下降的速度很快或数值已经降到报警(闭锁)数值时,就需马上补气(气压降到闭锁压力时控制器接点会将合、分闸回路断开,只有将气压补到报警气压以上断路器才能正常工作),并通知厂家进行漏气维修,最好是将断路器拆下运回厂家维修,因为不管是什么原因漏气都需现场打开断路器,在现场环境下装回时会将水分一起密封进断路器,造成最终充气后断路器水分超差。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: