消防管道试压值是多少?

 我来答
无语翘楚
高粉答主

推荐于2018-02-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2563万
展开全部
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;
2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
3、操作及注意事项:
对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
同泰火安
2024-11-03 广告
作为上海同泰火安科技有限公司的工作人员,对于高压细水雾灭火系统的造价有一定的了解。系统的造价因型号、配置、规模及安装要求等因素而异。例如,在某些项目中,我们的高压细水雾灭火系统造价可达183.65万元。然而,在零售市场上,移动式高压细水雾灭... 点击进入详情页
本回答由同泰火安提供
我品忆大13
2012-04-23 · TA获得超过563个赞
知道小有建树答主
回答量:837
采纳率:100%
帮助的人:463万
展开全部
一般取1.4mpa,工作压力在1mpa以上的,加0.4mpa。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jimmegao
2012-04-24
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:1万
展开全部
高层1.6Mp,多层工作压力+0.4Mp
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式