西门子s7-200 plc怎么连接西门子mm420变频器? 变频器用于控制鼓风机
展开全部
有2种方法,
方法1:采用I/O硬接线方式,通过S7-200的开关量输出控制变频器的启动/停止,通过模拟量输出(4-20mA)控制变频器的频率,通过开关量输入模块采集变频器的状态信号(运行、故障等)。
方法2:采用通讯方式,只需一根通讯线,就可采集变频器的所有状态,并控制变频器的启停和频率。
建议采用方法1,运行可靠,调试简单,后续出现问题维护也很方便;
方法2虽然节省电缆,但运行可靠性相对差些,出现问题,维护也不方便。
能将方法1再说详细些吗?最好再附张图。
展开全部
要用到EM232 EM232上的V0连到AIN+ ,,M0连到AIN-并且接零伏。。plc的输出端接DIN1 其他的按要求接就行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
DP 连接,如果PLC不要传送变频器数据的话,就不需要DP通讯线,只要单独控制!~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC主要是与变频器通讯,给变频器指令控制鼓风机转速。通过DP通讯连接,然后给变频器转速的百分比信号。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询