钢结构哪些焊缝需要探伤??
5个回答
展开全部
1、一级焊缝要求对‘每条焊缝长度的100%’进行超声波探伤。
2、二级焊缝要求对‘每条焊缝长度的20%’进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。
3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。
全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级机探伤方 法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。
扩展资料:
钢结构探伤比例根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,一级质量焊缝探伤检测100%,即焊缝全数检测;二级质量焊缝探伤检测不得少于全数的20%,随机见证采样。
任何缺陷,例如检测到的裂缝或多孔的情况必要时,均应依照适当的验收准则,在焊接表面或热影响区,采用光学的辅助检查;
任何其目的是便于组装和生产临时焊接到工件上的附件都可能会影响到物件的功能,或影响检查工作,都应加以除去,从而不损坏工件,应检查固定的附件区域,以确信无任何裂缝。
参考资料来源:百度百科-焊缝
上海仓信
2024-11-14 广告
2024-11-14 广告
是否需要探伤取决于钢管的使用条件。 如果是普通装饰用,如扶手栏杆等,就不需要探伤检测;如果是用于输送物料,如输水管道等,一般要做渗漏实验,严格些的做压力(水压或气压)测试;如果是中厚板钢管,也有一定强度要求,则需要进行超声波探伤或是射线探伤...
点击进入详情页
本回答由上海仓信提供
展开全部
按照《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定,凡是设计要求全焊透的一、二级的焊缝都需要进行超声波探伤,如果超声波探伤不能判断缺陷时应采用射线探伤。一般轻钢结构厂房需要探伤的部位是:梁柱等的对接焊缝,连接副端板与梁的角焊缝,吊车梁上翼缘和复板的T型焊缝等。这里不能详尽所有需要探伤的焊缝,一般图纸的设计说明里都会有焊缝等级的要求,你据此判断即可。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对接接头、角接接头、T形接头、搭接接头,再就是一些压力容器的环缝纵缝之类的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对接接头;受力位置;行车梁上橼 等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一二级焊缝都要
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询