5个回答
展开全部
可以用LabVIEW采集。
一些超声波传感器已经在其模块中完成了时间测量,输出的就是一个随距离变化的4~20mA电流信号。可直接进入LabVIEW采集程序。
一些超声波传感器已经在其模块中完成了时间测量,输出的就是一个随距离变化的4~20mA电流信号。可直接进入LabVIEW采集程序。
更多追问追答
追问
就是在Labview处理中出现问题,我不会把采集到的信号转换成位移了,就是电流信号如何随距离变化的?可不可以详细的和我说一下,谢啦!毕设进行不下去了
追答
超声波传感器输出的4~20mA电流信号就是传感器到反射物体表面的距离。例如一台量程2~15m的超声波传感器,其20mA电流对应的就是15m距离,4mA电流就是2m距离。具体你要阅读传感器技术文档。

2024-11-28 广告
超声阵列探头是艾因蒂克科技(上海)有限公司在超声检测领域的一项重要技术产品。它采用先进的阵列设计,能够显著提高超声检测的精度和效率。该探头通过多个超声传感器的协同工作,实现对被检测物体的全方位、多角度扫描,从而更准确地发现物体内部的缺陷和问...
点击进入详情页
本回答由艾因蒂克提供
展开全部
不管是LABVIEW,还是VB,采集电脑外部信号的时候,必须有外部设备!有对应设备的驱动程序。不然电脑怎么识别设备?怎么跟设备通讯?
当然,你的超声波传感器或许附带了USB接口及驱动程序,或者串口接口及驱动程序。如果带了接口和驱动,编程就容易了。
当然,你的超声波传感器或许附带了USB接口及驱动程序,或者串口接口及驱动程序。如果带了接口和驱动,编程就容易了。
追问
根据超声波的发射和接受时间差可以计算出速度,如何采集时间啊?
追答
我明白可以根据超声波的发射和接受时间差测量距离,第一次听说可以计算出速度。电脑不可能直接控制和接收、处理传感器的脉冲。
我刚学LABVIEW,不清楚它的采集速度能否达到1ms以下,反正VB达不到。
快速的任务,还是单片机适合,让单片机采集,通过COM口传送给电脑,电脑编程处理。
采集时间差,只能是测发出脉冲时的脉冲沿和接收到得回波的脉冲沿的时间差。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
labview只是编程软件,测量需要硬件实现,有和传感器反馈信号匹配的采集硬件即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一些超声波传感器已经在其模块中完成了时间测量,输出的就是一个随距离变化的4~20mA电流信号。可直接进入LabVIEW采集程序。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
传感器输出都是标准信号,0-5V模拟,或者频率,还有直接输出数字信号的,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询