请问下配电系统图上的P=33w Kx=0.9 Pj=29.7Kw COS =0.85 lj=53.1A 1-YJV(4*25) PVC50FC(-0.7M)是什么意思
1个回答
展开全部
P=33KW-----(楼主楼掉了个K)安装容量33KW
Kx=0.9-------需用系数0.9
Pj=29.7KW -----计算负荷29.7KW
lj=53.1A-------计算电流53.1A
【1-YJV(4*25) PVC50FC(-0.7M)-】-----交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆、4*25规格、1根,穿PVC50管(应标注为PC50),地面下(暗)敷设、埋深0.7米
【CM1L-100/4 300B 63A/300MA】 ------常熟开关厂产CM1L系列塑壳漏电断路器,壳架等级100A,4极,热磁复式脱扣器,整定电流63A,N极不带保护、且与其它3极同时合分
【BV 1*1.5】-----1根聚氯乙烯绝缘(铜芯)导线,线芯截面积1.5平方毫米
这些都是电气识图常用的,楼主要学水电,还需要看许多书
