PKPM 次梁 楼板传导荷载方式
楼板的荷载是先传给次梁再传给主梁的,但是PKPM里面只有主梁把楼板分成几个区段,每个区段的楼板荷载往各主梁传递,而次梁不行,请问可以设置吗??让次梁也能把楼板分区...
楼板的荷载是先传给次梁再传给主梁的,但是PKPM里面只有主梁把楼板分成几个区段,每个区段的楼板荷载往各主梁传递,而次梁不行,请问可以设置吗??让次梁也能把楼板分区
展开
展开全部
1.楼板传导荷载的所有梁板都按照主梁布置。
2.楼板传导荷载的所有梁板都按照双向板传力布置。
问题分析:
(1)板厚修改问题
当次梁按主梁输入时,可直接形成房间,能修改房间的板厚。
当次梁按次梁输入时,次梁无法分隔主梁所围成的房间,形成更小的房间。因此对于建模中楼梯间板厚应为O以及其他的板厚修改,则不能通过修改板厚来实现。
(2)次梁上荷载输入问题
对于存在多级次梁的结构,建模时,若次梁均按次梁输入,在PKPM主菜单3楼面荷载传导计算中,有些次梁段无法输入次梁荷载。
(3)导荷方式不同
当次梁按主梁输入时,楼板荷载直接传递到同边的梁上,程序把整层梁按交叉梁系分析,次梁与主梁的传力关系由计算确定。
当次梁按次梁输入时。楼板荷载先传递到次梁上,如次梁有相互交叉。程序再对次梁做交叉梁系分析,力的传递是从次梁到主梁。
(4)结构计算模式不同
当次梁按主梁输入时,在梁的相交处会形成大量的无柱连接节点,节点又把该跨主梁分成一段一段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。次梁与主梁为刚性连接,次梁不仅传递竖向力,还传递弯矩。当用SATWE、rAT进行空间整体计算时,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析。在计算时,主梁作为次梁的弹性支座,并考虑了支座的竖向位移。当次梁按次梁布置时,程序按连续梁的二维计算模式进行计算。计算时,次梁以铰接形式支承于主梁上,即多跨次梁端部为铰支。中间跨为连续。其各支座均不考虑竖向位移,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。
(5)梁支座负弯矩调幅控制作用不同
当次梁按次梁输入时,是“不调幅梁”。梁支座负弯矩调幅系数仅对主梁起作用,对次梁不起作用。如需对次梁调幅,则必须在“特殊梁柱定义”中将其改为“调幅梁”。
当次梁按主梁输人时,程序均可读取设定的调幅系数进行调幅。
(6)最小配筋率对次梁影响不同
当次梁按次梁输人时,最小配筋率不受抗震等级控制,即对次梁的最小配筋率按非抗震设计取值。
如果你做毕设还有时间修改的话:
1.所有的梁都按照主梁布置。
2.所有的板都按照双向板传力布置。
这是实际师的做法。可以避免很多不必要的问题和麻烦。而且次梁当主梁输入不会影响计算结构的正确性。
如果你时间不多,不用管荷载传导方式,就这么算。没问题。最后出来的结果没太大问题。最后也不必把传导图打印出来给老师看。
有问题可以追问。
你这样输入,计算的时候挺麻烦的,把次梁也按照主梁输入,计算的结果可以满足精度要求的;
要想知道两种次梁的输入对计算有什么影响,建议你找本专业资料看看。
要想知道两种次梁的输入对计算有什么影响,建议你找本专业资料看看。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: