35KV线路的线损是怎么算的?还有变损?线路长度为20公里,导线截面120,变压器容量:3150KVA的两台,请高人

 我来答
45457549976764647576
2012-04-24 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2592万
展开全部
R=20X1000/35/120=4.76欧.不知你的负荷电流是多少。功率损耗=电流平方XR。如果以最大负荷计算则有:I=3150/1.732/35=51.9A,两台就是51.9X2=104A,损耗=104X104X4.76=51.48KW,变损有铜损和铁损,铁损是 3KW左右,满负荷时的铜损是23KW左右。该线路满负荷时的损耗=51.48+(3+23)X2=103.48千瓦时。3150KVA变压器空载电流0.5A左右,则空载时的功率损耗=0.5X0.5X4.76X2+3+3=8.38千瓦时
追问
损耗103.48kwh是每小时的损耗还是24小时的?谢谢高人指点!
追答
是1小时