你好。请问,用模拟量控制,速度模式下松下的A4伺服驱动器如何与西门子S7-200接线啊,都要接哪些端子的?
速度模式的控制,编码器的信号要接到plc上进行反馈吗?还是只要接回到伺服驱动器自己处理就可以了?...
速度模式的控制,编码器的信号要接到plc上进行反馈吗?还是只要接回到伺服驱动器自己处理就可以了?
展开
1个回答
展开全部
至少要接四根线,COM+(7),SEV-ON(29),SPR(14),GND(15),其它的根据需要决定接还是不接,如果你的PLC需要做闭环控制的话可以接编码器的反馈信号到plc。不需要的话可以省了。
更多追问追答
追问
你好,谢谢你的回答。如果plc要做闭环控制,伺服电机自带的编码器是要接到驱动器上的,如果还要通过驱动器把编码器的脉冲信号接到plc的高速计数器的端子上,应该接到驱动器的哪个端子呢?是接到Z相脉冲集电路开路输出端子么?如果是的话,那高速脉冲计数器端子和驱动器的端子之间还需要什么条件么?还是直接连线就可以了?期待你的解答!
追答
接到OA、OB、OZ这三组端子上,是三路差分信号,所以你的PLC要有差分信号专用接收口才行的,要是有的话就直接接上,没有的话找个转换IC再接。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询