蒸汽管道保温厚度是多少
按不同保温材料品种、管道直径,计算绝缘层体积,以m3计。计算管道长度时不扣除法兰、阀门、管件长度。计算式:V管=Lπ(D+δ+δ*3.3%)*(δ+δ*3.3%)=Lπ(D+1.033δ)*1.033δ
L-管道长度。
D-管道外径。
δ-绝热保温层厚度。
3.3-保温层偏差。
根据国家《公共建筑节能设计标准》中规定,保温层厚度和密度和保温管直径有关。详情如下:
热力管道工程常用的保温材料种类较多,有石棉、岩棉、珍珠岩、玻璃棉、泡沫橡塑、聚氨脂硬质泡沫塑料等制品。
保温材料要求:
1、导热系数小。
2、容重小。
3、坚固耐用,有一定的抗压强度。
4、能耐一定温度,不燃或难燃。
5、抗湿性强,吸水率低,不会因水泡受潮而变质损坏。
扩展资料:
保温是一种科学、高效的节能技术措施,可以使热量的散发传导速度减慢。
保温是指在供热管道及其附件表面敷设保温层,减少热媒在输送过程中的无效热损失,并使热媒维持一定的参数以满足用户需求。
暖通空调管道需要保温的原因主要有 :
(1) 减少系统的热损失和冷损失,既节省了输送的冷、热媒参数不偏离冷、热用户的要求;
(2) 防止管道的表面温度过高而致人烫伤,或引起有燃烧爆炸危险的气体、粉尘起火爆炸,或辐射强度过高而造成对人的损害。
蒸汽管道保温厚度具体要情况还要根据安装位置、运行等因素而定。不同型号不同蒸汽温度不同蒸汽管道型号保温厚度不同。
比如管道长度600米左右,初始温度在380左右,末端温度要求降幅在20度以内,保温材料为硅酸铝。蒸汽管道保温厚度最少是50mm。
扩展资料:
蒸汽管道配备注意事项:
1、管径与蒸汽用量是否相适应,要根据使用目的来决定。对于热损失而言,一般蒸汽配管管径小时热损失小,较经济。但如果主管道用小管,管内蒸汽流速太高,会引起管道共振,所以蒸汽流速一般控制在50米/秒左右。
随着所用蒸汽种类的不同,即用过热蒸汽还是饱和蒸汽,管内蒸汽的流速范围也不同。饱和蒸汽的流速范围较窄,以20~30米/秒为宜。因此,管径由管内蒸汽的流速范围决定。
2、到蒸汽使用地点的管路走向,如果能取最短距离时,就采用那一走向。若距离长时,必须考虑压力降,同时必须考虑蒸汽引起的管道热膨胀和使用膨胀节的注意事项,选择适当的弯管膨胀节和处理管内冷凝水的排出等等。
3、为了保持管内蒸汽压力的稳定,减压阀是否正常工作,安全阀能否准确启动,都要定期进行维护管理。另外,在长期使用中,管道接头及阀门等地方会产生蒸汽泄漏,因此要考虑及时和定期检修,努力改善泄漏状况。
蒸汽管道管件的选择
首先, 蒸汽管路上不宜采用套筒补偿器, 此补偿器需不断更换填料, 维护量太大。第二, 不宜采用轴向型波纹补偿器。轴向型波纹补偿器安装在蒸汽管路上, 虽然外形美观, 维护量小, 但内压产生的推力太大, 造成土建工程造价增高, 只是在管径较粗, 建设空间狭窄的情况下才采用此类补偿器。第三, 在大多数情况下宜采用方型补偿器, 此类补偿器有以下优点:补偿量大、推力小, 无维护。