家庭装修布线,地线用多少平方mm的线?有标准吗?
家庭地线使用不小于2.5mm的线,使用到的标准主要是 《EIA/ TIA-570 住宅和N型商业电信布线标准CSA T525》
地线是指用来将电流引入大地的导线,地线的符号是E,可分为供电地线、电路地线两种。
按我国现行标准GB2681第三条,依导线颜色标志电路,相线:A相黄色,B相绿色,C相红色,零线是淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间或上面是地线,右边是火线。
地线平方选择的标准:
1、在三相四线供电系统中,要求接地线的截面积不能小于相线的二分之一。
2、接地线要有一定的机械强度和热稳定性。
3、在单相供电回路中,要求接地线截面积和相线的截面积相等。
扩展资料
家庭装修布线地线铺设注意事项:
1、强电和弱电之间也保持一定的距离,建议在30-50公分之间,否则会因为强电影响弱电的电视信号。
2、强电和弱电之间不能同穿一根线管内,这样会更加强强电对弱电的干扰;
3、多根线材不能再同一根管中,否则会产生更多的热量,温度过高就会容易发生火灾等安全隐患。
4、导线管内的电线占用线管的横截面面积不要超过40%。
5、长距离的线管,尽量要使用整管,不要使用多根管连接起来。
6、线管和线管接头之间,要用专用胶粘接好。
2、地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
低压配电设计规范
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。
PE线最小截面表2.2.9
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm^2:
相线芯线截面S≤16(mm2)时, PE线最小截面S 是多少 (mm2)?
参考资料: 低压配电设计规范