[紧急求助]为何PLC梯形图中不能有输入继电器X的线圈?而可以出现输出继电器Y的线圈?(两个都要答)

 我来答
xieshaokui
2012-04-25 · TA获得超过6328个赞
知道小有建树答主
回答量:5699
采纳率:0%
帮助的人:1328万
展开全部
呵呵,X输入的开关信号是从外部读取的,此信号通过PLC是无非改变的其状态,而输出继电器完全取绝于PLC本身的程序和条件,是可以直接驱动负载的
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
周周在线
2012-04-25 · TA获得超过315个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:82%
帮助的人:64.9万
展开全部
输入 有开关量,模拟量,都是外部开关,仪表信号的状态决定。所以他只能是一个点信号
输出线圈是你可以根据输入的状态达到你要改变的输出状态!
就好比 你生下来上辈父业就这样,你是无法决定的,但接下来你靠努力与否能改变输出的就是你的成就!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
housabd
2012-04-25
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:12万
展开全部
在PLC梯形图中,x已经被定义为输入接点了,输出的时候怎么能到输入,Y在定义的时候就是输出线圈
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)