有柱子锚入承台那一节部位钢筋是否要加所谓的定位箍筋,需设几道箍筋,有规范要求的,请大家说i明。

图纸没有柱子入承台大样图和剖面图。有规范请发到我邮箱:xfyesiyuan@163.com谢谢大家帮忙.... 图纸没有柱子入承台大样图和剖面图。有规范请发到我邮箱:xfyesiyuan@163.com
谢谢大家帮忙.
展开
 我来答
xiaoyao1211
2012-04-25 · TA获得超过188个赞
知道小有建树答主
回答量:105
采纳率:100%
帮助的人:83.8万
展开全部
要。一般加3个定位箍筋,分上中下部位加。承台特别高时还要增加,箍筋间距不要超过500mm为宜。
追问
那有规范要求的这样的做的啊,有的话发到我邮箱:xfyesiyuan@163.com
moderae_breeze
2012-04-27 · TA获得超过262个赞
知道小有建树答主
回答量:161
采纳率:0%
帮助的人:93万
展开全部
图集11G101-3、P59,和11G329-2、P3-6中都讲了,基础中柱的定位箍筋间距不大于500,且不少于两道,矩形闭合箍筋(非复合箍),最上面那道距基础顶距离100。
我说的只是其中一种情况,还有一种我没有遇到过,也不是明白,如果你看懂了还麻烦你给我讲讲!
呵呵,图集发到你的邮箱了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fsjc518
2012-04-27
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:28.5万
展开全部
现场施工起来就没那么规范了,一般在最上面放个定位箍就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起