请教,为何台资厂零线对地线有120V电压?
我在一台资厂工作,偶然用万用表测得零线对地线有120电压,火线对地线120V,火线对零线220,为何要这样?求解…故障可能会出现这种问题,但是我们全厂都是这种情况,而且一...
我在一台资厂工作,偶然用万用表测得零线对地线有120电压,火线对地线120V,火线对零线220,为何要这样?求解…
故障可能会出现这种问题,但是我们全厂都是这种情况,而且一直在正常使用,我也以为我弄错了,但是我确认了很多次。。。还是一样 展开
故障可能会出现这种问题,但是我们全厂都是这种情况,而且一直在正常使用,我也以为我弄错了,但是我确认了很多次。。。还是一样 展开
4个回答
展开全部
可能这根火线中间有断线吧,过来的电压是通过负载后到的,因为地线和零线同时坏的断的可能性还是比较小的 这是错误的,火线对地电势差也是220V,零线对,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
展开全部
我想是提问者弄错了,应火线之间220V ,火零或火地之间110V,地零之间应是0V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最好看下你的厂子的总体布线图,地和零之间不应该有这么大电压的,你的地线是从配电室来的吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能电源是取自中性点不接地的三相供电系统,虽然有对地电压,但对地电流不会很大。为安全起见,电器应采取接地保护措施。
三相作星形连接的工作电路,零线取自于它们的星点端,当三相不平衡时,中性点便有不平衡电流存在,因而产生电压。这样是危险的。中性点(即“星点”)应与供电线路(三相四线制或三相五线制)的零线相接。
三相作星形连接的工作电路,零线取自于它们的星点端,当三相不平衡时,中性点便有不平衡电流存在,因而产生电压。这样是危险的。中性点(即“星点”)应与供电线路(三相四线制或三相五线制)的零线相接。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?