我是现场学施工员的,我想请问下看一份图纸要看到什么样的程度才叫看懂了图纸,或者说要理解到什么样的程度 20

 我来答
a256151
2012-04-26 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:28万
展开全部
1. 设计总说明,引用的规范是不是现行规范,是不是有缺少的图集没有列明。注意了解审核该项目的特别说明和强调的部分。项目所使用的材料方面是不是满足强制性规范要求,检测标准是否满足规范。

2. 平面、立面、剖面,轴线定位尺寸的明确;桩位、基础承台、承台梁等定位尺寸、标高等问题的审查。

3. 平面图各构件平法标注是否缺漏、原位标注是否错误或缺漏;标高是否缺漏、差错;是否有需要引用图集的节点但是没有给出相应图集的节点编号;施工图是否跟规范、图集矛盾;

4. 各部位是否有详细的节点。节点大样尺寸是否跟平面、平法标注一致或产生矛盾。梯柱、暗柱之类的引用说明和标准是否齐全。凭经验,构件尺寸过小或过大的。比如:构造柱配筋是否过大,要提出疑问,毕竟是构造柱,要从经济安全的角度同时考虑。或者构造柱配筋太小,跟规范图集说明的最小直径有矛盾。

5. 两相同标准层,相同位置构件配筋有明显差别的;为了现场施工方便,应建议配筋方面的连续均匀。也有利于成本的控制。

6. 阴角、阳角、挑板放射筋或者构造筋有提及但没有明示的;温度筋有提及但是没有明示的;吊筋、加密箍有提及但是没有明示的;节点钢筋密集,不便于按规范锚固的;同一板块,板筋规格、尺寸过多的,现场容易出差错的、不方便操作的。

7. 大型构件配筋不便现场操作的,要提出。如:面筋过密不便施工,不利于控制质量的,应建议设计分排。有的梁应考虑先绑梁再关侧模。

8. 后浇带节点做法引用是否明确。预埋件定位和节点图是否明确。预留洞口尺寸和定位尺寸不明确的。预留洞口周边加强筋引用不明确的。板中加强筋或者暗梁不明确的。

9. 降板、水池、坡屋面、檐沟之类的标高和节点大样要注意审查。折线梁、弧形梁、斜梁定位尺寸未明确的。

10.门窗构造柱、圈梁有提及,但是不明确的。个别门窗洞是不是不在门窗表里面。设备、管线跟结构有冲突的。

11.分期开发、施工的项目,预留尺寸和保护措施方面未明确的。特殊构件对于无法满足施工操作面的,要审查提出建议。

12.前期构件尺寸、定位尺寸,构件上下层砼强度差别过大的,影响后续施工的。

13.梯井施工前,未明确电梯规格的,要注意。这个相关的设备、预制件、钢结构、幕墙、天桥……安装位置,要根据设备的规格来定的话,要注意审查。

14.屋面和卫生间防水材料、防水做法的审查和明确。屋面/屋檐/女儿墙节点是否明确。出屋面的管道、天井……之类,防水节点要审查。

15.现场实际情况,跟规划、勘察、设计有出入的时候,要着重审查。新工艺、新材料、节能环保方面的相应审查。

最主要的地方标高、轴线、洞口
concretexu
2012-04-26 · TA获得超过3002个赞
知道小有建树答主
回答量:1788
采纳率:0%
帮助的人:1180万
展开全部
这个要看你想达到什么程度,一般施工,图纸上所有东西能看懂就可以了,如果想要成为建造师,还得懂得力学结构,并且结合图纸能做施工组织设计等等。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乾大元
2012-04-25 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:82.2万
展开全部
大概就是能知道图纸所表达的含义,明白其中的各个部位的之间的关系。能指出设计的优缺点。大概吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LYL00322
2012-05-08
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:14.4万
展开全部
请问你是房建施工员还是路桥的,或是其他?房建上要求首先得了解工程概况、户型大小(有时监理会问),建筑用相关材料、工程变更、主要部位的细部构造,其次要知道相关的规范,按规范施工(要不然,监理会给你找点事干干)。呵呵!