OMRON PLC 输入输出模块编程时怎么对应地址的

 我来答
du瓶邪
2015-08-12 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:100%
帮助的人:2943万
展开全部
  应该是和CJ系列的一样,看远程IO单元的分配的地址号,比如默认的CPU后面的第一个高功能模块地址为2000,那么一般来说,看远程模块类型,总IO点数是256点还是512点,一般是256点的,包括128输入和128输出。
  输入的地址是2008.00开始,到2015.15结束,而输出地址则是从2000.00开始,到2007.15,各自为128点,共计256点。
  而后面的特殊高功能单元的地址则继续随地址分配,比如2020,2100等,由模块上面的地址号旋钮设定。
氧气弟弟
2012-05-02 · TA获得超过6875个赞
知道大有可为答主
回答量:3743
采纳率:90%
帮助的人:1226万
展开全部
跟插槽没有关系,你的ID231通道是0~1CH,OC211通道是2CH。不过可以通过编程软件来改变你的起始通道地址,比如可以吧ID231改为5~6CH,那么OC211自动变为7CH
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
键盘左下角_ZXC
2012-04-27 · TA获得超过716个赞
知道小有建树答主
回答量:560
采纳率:100%
帮助的人:496万
展开全部
OMRON的哪款PLC?中大型PLC的对应地址是可以修改的,小型PLC是固定死的,而且早期的小型机和现在OMRON的主流CP系列小型机的定义方式又不一样。相信你是CP1H.CP1L或者CP1E吧,输入是从0CH开始的,0.00-0.11,1.00-1.11。。。输出从100CH开始,100.00-100.07,101.00-101.07...
更多追问追答
追问
谢谢你答案,CS1G-CPU42H 输入模块CS1W-ID231 输出模块CS1W-OC211
追答
编程软件左边,选IO表和单元设置里,选机架,插入模块,看你是怎么组态硬件的。方括号里就是硬件占用的通道,明白没?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式