静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢?
4个回答
展开全部
静态补偿和动态补偿最主要的区别就是投切器件的不同
静态补偿使用的是接触器 投切反应时间一般较长
适用于负载变化不大的电力系统中
动态补偿投切使用的是晶闸管 投切时间能在20ms(即一个周波内完成)
反应时间为1ms 适用于负载快速变化的配电系统中
如:汽车行业的点焊设备和喷涂设备 工厂的行车 港口码头的吊机等
动态补偿的使用稳定性较静态补偿差 而且晶闸管对于温度的要求比较高
故障率较接触器要大的多 所以,在一般类型的配电系统中,选用静态补偿
就可以了。
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
同意117的朋友所说
简单的说就是在配电系统中线性负荷比较多和负荷不是频繁变化的会用静止无功补偿
而配电系统中非线性负荷和负荷频繁变化的会用动态的无功补偿
线性负载:即无谐波源负荷
非线性负载:即谐波源负荷
希望可以帮助到您!
简单的说就是在配电系统中线性负荷比较多和负荷不是频繁变化的会用静止无功补偿
而配电系统中非线性负荷和负荷频繁变化的会用动态的无功补偿
线性负载:即无谐波源负荷
非线性负载:即谐波源负荷
希望可以帮助到您!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
静态补偿都是固定电抗的电容器组或电抗器,一旦投入补偿量固定。
动态补偿最主要是SVC、SVG,可通过电力晶闸管控制无功的补偿量。
动态补偿最主要是SVC、SVG,可通过电力晶闸管控制无功的补偿量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
动态补偿可以根据无功量动态投切电容
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?