3X1.5(6)A电表,电流互感器为150/5,负载为75KW电机
3X1.5(6)A电表,电流互感器为150/5,负载为75KW电机,电流为70A,第一次安装互感器接在接触器下端的电机线上,电表走数正常,第二次安装互感器又穿了一条25方...
3X1.5(6)A电表,电流互感器为150/5,负载为75KW电机,电流为70A,第一次安装互感器接在接触器下端的电机线上,电表走数正常,第二次安装互感器又穿了一条25方的线。一互感器里有2条25方线,这时候电表不正常,走数很慢,是超级慢,昨天下午5点到今天14点只走了1格,什么原因呢,是不是电表坏了,还是别的原因
展开
展开全部
一个电流互感器只能走一路负荷电流,如果你穿两根线,它们的辐射能量就互相抵消了,所以就量不出电流了。这点原理一般都懂呀。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一个互感器内圈里只能穿同一相的导线,不同相的一起穿就会影响计量。另外75KW电机,电流为70A?你是空载量的吧,建议你的互感器不要小于200/5
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是又穿的25mm2的线,方向穿反了,两个回路的电磁场抵消了一部分。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?