钢筋搭接接头%率怎么怎么算出来的,25%,50%,100%,怎么搭接就是25%,50%,100% ?谢过!

 我来答
教育小百科达人
2020-09-14 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:472万
展开全部

一般暗柱和柱子的竖向筋接头百分率是50%,梁、板受力筋按25%要求的。 剪力墙垂直钢筋C10(C35)软搭接位置件是这样算1.2*32*10。

但是把C35改成C30时,汇总后还是1.2*32*10——因为剪力墙的竖筋和水平筋平法要求了不按接头的百分率考虑,统一是按1.2倍的锚固长度计算的。 混凝土强度改为C30应该是1.2*35*10,而且抗震要求是四级或者非抗震要求时。



对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

jym02my
高粉答主

2015-04-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:2882万
展开全部

  钢筋搭接接头%率怎么怎么算出来的,25%,50%,100%,怎么搭接就是25%,50%,100% ?答:同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率,为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。

  我把11G101—1关于钢筋搭接接头50%的图插入,注意:当直径相同时,图示钢筋接头面积百分率是50%。(换言之,若四根钢筋直径不相同时,图示钢筋接头面积百分率就不是50%了。意为不是以搭接接头数量计,而是为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值计。)

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
江右钓鱼人
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1266个赞
知道小有建树答主
回答量:359
采纳率:100%
帮助的人:318万
展开全部
好吧 跟你简单讲下吧
比如柱钢筋8根,如果8根齐平,那就100%,如果分两批,其中一批四根在同一高度,另外一批在另外一个高度,那就是50%;如果四批,同理就25%。不过一般都是分两批50%。你还不理解,就去问你们老师!!!我真的无能为力了!如果理解了就采纳了这个答案!!!
追问
就是剪力墙,15m长,高6.3m,间距200,横向钢筋,需要搭接,它的搭接系数应该是多少?谢谢!
追答
那就没有什么接头率啊,应该直接按LL,你自己看看平法,我也不太清楚
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小马快跑小童鞋
2018-03-31 · TA获得超过11.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:93
采纳率:100%
帮助的人:3.8万
展开全部

钢筋接头面积百分率,是指在同一连接区段内接头钢筋占总钢筋的比例(指纵向钢筋)。按构件同一个截面上的纵向受拉钢筋的搭接根数除以受拉钢筋总根数的比值。


比如:简支梁中段受拉纵筋在底部4根,若此处搭接2根就为50%了,搭接1根就是25%了。是在搭接长度段中心之间距离,还要保证1.3倍搭接长度的基础上的百分率。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
137663979
2012-04-28 · TA获得超过210个赞
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:8.8万
展开全部
你说的是剪力墙的水平分布钢筋吧,剪力墙一、二级抗震的搭接接头%率按50%,三、四级抗震的搭接接头%率按100%,剪力墙的搭接系数是1.2。要注意的是不能在暗柱范围内搭接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式