钢筋搭接接头%率怎么怎么算出来的,25%,50%,100%,怎么搭接就是25%,50%,100% ?谢过!
6个回答
展开全部
一般暗柱和柱子的竖向筋接头百分率是50%,梁、板受力筋按25%要求的。 剪力墙垂直钢筋C10(C35)软搭接位置件是这样算1.2*32*10。
但是把C35改成C30时,汇总后还是1.2*32*10——因为剪力墙的竖筋和水平筋平法要求了不按接头的百分率考虑,统一是按1.2倍的锚固长度计算的。 混凝土强度改为C30应该是1.2*35*10,而且抗震要求是四级或者非抗震要求时。
对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。
展开全部
好吧 跟你简单讲下吧
比如柱钢筋8根,如果8根齐平,那就100%,如果分两批,其中一批四根在同一高度,另外一批在另外一个高度,那就是50%;如果四批,同理就25%。不过一般都是分两批50%。你还不理解,就去问你们老师!!!我真的无能为力了!如果理解了就采纳了这个答案!!!
比如柱钢筋8根,如果8根齐平,那就100%,如果分两批,其中一批四根在同一高度,另外一批在另外一个高度,那就是50%;如果四批,同理就25%。不过一般都是分两批50%。你还不理解,就去问你们老师!!!我真的无能为力了!如果理解了就采纳了这个答案!!!
追问
就是剪力墙,15m长,高6.3m,间距200,横向钢筋,需要搭接,它的搭接系数应该是多少?谢谢!
追答
那就没有什么接头率啊,应该直接按LL,你自己看看平法,我也不太清楚
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
钢筋接头面积百分率,是指在同一连接区段内接头钢筋占总钢筋的比例(指纵向钢筋)。按构件同一个截面上的纵向受拉钢筋的搭接根数除以受拉钢筋总根数的比值。
比如:简支梁中段受拉纵筋在底部4根,若此处搭接2根就为50%了,搭接1根就是25%了。是在搭接长度段中心之间距离,还要保证1.3倍搭接长度的基础上的百分率。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的是剪力墙的水平分布钢筋吧,剪力墙一、二级抗震的搭接接头%率按50%,三、四级抗震的搭接接头%率按100%,剪力墙的搭接系数是1.2。要注意的是不能在暗柱范围内搭接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询