只是梁与柱的连接处、梁与梁的连接处的要求?
一、梁与柱的连接处:
1、柱箍筋在连接处必须加密。
2、梁筋伸入柱中必须满足锚固要求。
3、梁与柱在屋面连接时由于字数太多不想打字,你可以参照11G101-1第64页、第75页、第80页执行。
二、梁与梁的连接处:
1、主次梁连接时主梁在连接处的钢筋照常通过,次梁底筋必须在主梁底筋上部,且主梁在连接处两端箍筋需加密,加密范围为次梁宽度+主次梁高低差。
2、梁同高互为支座时横纵方向梁交接处均需加密。
凌冽留香
2012-04-27 · TA获得超过452个赞
知道小有建树答主
回答量:466
采纳率:0%
帮助的人:209万
展开全部
你是指的梁钢筋的接头还是指的两条梁的交叉连接处或者梁与柱的连接处,如果是我说的那么这样就比较麻烦了,可能要打很多字所以我建议你看看03G——101了。如果需要的话我可以传给你一个图集看看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王东宁夏
2012-04-27
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:12.1万
展开全部
首先梁柱箍筋需要加密,钢筋接头不能出现在加密区,核心区箍筋需要加密,具体参照11G101-1