第一节 供配电系统
第二条 机房须按照双路供电进行设计,并从不同变电站引入双回路电源,任意一路电源须能够满足全部机房负载的供电需求,并有适当余量。
第三条 供电系统负荷应均匀分配于三相线路上,三相负荷不平衡度须小于20%。
第四条 机房须配备发电机,其设计容量须能够满足机房设备正常运行要求,并有适当余量。
第五条 发电机的燃油储量和供油措施须满足连续发电的要求。
第六条 生产系统UPS输入电源应由配电室单独直接引入,须使用独立的开关及电缆。