VB写对三菱PLC的通讯程序如何读取数据寄存器 10
VB写对三菱PLC的通讯程序(利用MSCOMM.OCX,用的是S-09线)如何读取数据寄存器比如何我要读取D124里面的内容。(双字节的)用什么方法。进行读和写请给我一个...
VB写对三菱PLC的通讯程序(利用MSCOMM.OCX,用的是S-09线)如何读取数据寄存器
比如何我要读取D124里面的内容。(双字节的)
用什么方法。进行读和写
请给我一个算法。同时给出程序。
我在网上找到了一个算法。但是编程进去读出来的不对。
请给我一例程。谢谢。给出来了。我给在他100分作为感谢
谢谢! 展开
比如何我要读取D124里面的内容。(双字节的)
用什么方法。进行读和写
请给我一个算法。同时给出程序。
我在网上找到了一个算法。但是编程进去读出来的不对。
请给我一例程。谢谢。给出来了。我给在他100分作为感谢
谢谢! 展开
1个回答
展开全部
124*2=248
248换成16进制是F8H 也就是 46H 38H
d124 addr1000+F8= 10F8 换成数据流是 31 30 46 38
如果你想写入PLC 需要用timer-tick axmscomm1.output= chr(&h2) & chr(&h30) & chr(&h31) & chr(&h30) & chr(&h46) & chr(&h38) & chr(&h30) & chr(&h32) & chr(&h3) & chr(&h37) & chr(&h31) 其他也需要设置但是太多了
