一、二、三级防雷分别指什么

 我来答
Yeva的水仙
推荐于2019-08-09 · TA获得超过2764个赞
知道答主
回答量:155
采纳率:100%
帮助的人:4.5万
展开全部

第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接。

第二防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。

第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护。



资料拓展:

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和。

建筑物的防雷分级:
12.2.1一级防雷的建筑物:
12.2.1.1具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。
12.2.1.2国家级重点文物保护的建筑物和构筑物。
12.2.1.3高度超过100m的建筑物。
12.2.2二级防雷的建筑物:
12.2.2.1重要的或人员密集的大型建筑物。如部、省级办公楼;省级会堂、博展、体育、交通、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。
12.2.2.2省级重点文物保护的建筑物和构筑物。
12.2.2.319层及以上的住宅建筑和高度超过50m~100m的其他民用建筑物。
12.2.2.4省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。
12.2.3三级防雷的建筑物:
12.2.3.1当年计算雷击次数大于或等于0.05时(见附录D.2),或通过调查确认需要防雷的建筑物。
12.2.3.2建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m~50m的建筑物。
12.2.3.3高度为15m及以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均雷暴日不超过15)其高度可为20m及以上。
12.2.3.4历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。
12.2.4在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电活动频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。

资料链接:道客巴巴 三级防雷

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jackyan201
推荐于2017-05-30 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:25.7万
展开全部
防雷的三级保护一般是总配电安装第一级避雷器,选择相对通流容量大的SPD(80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级避雷器(10KA~40KA),最后在设备前端安装第三级信号避雷器。
安装SPD(避雷器)要求安装处就近有接地扁铁,以便于雷电波通过避雷器时能够迅速泄放。
需要接地电阻达到1欧姆以下才行,有些地区有特别规定的可以放宽到4欧姆以下
因为一般采用限压型SPD,所以他们之间的线路长度不宜小于5m
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tminjunsjz
2012-05-01 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:40万
展开全部
一般指的是电源系统的三级防雷器和安装的位置:即总配电柜、分配电箱、机房或者设备端的配电箱
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
785474610
2012-04-28 · TA获得超过253个赞
知道答主
回答量:331
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
防雷的1.2.3.级电源保护。一般是指用在机房的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2018-09-19
展开全部
雷电反击是指直击雷防护装置(如避雷针)在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上会产生非常高的电压,对周围与它们邻近却又没与他们连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起闪路。
宁夏中科天际防雷科技有限公司,防雷产品、防雷工程、防雷检测、古建防雷、军工防雷、化工防雷等专业的防雷一体化解决商。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起