做法一:不考虑基础埋深
按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m(=3.3+0.05取至基础梁顶),即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。
做法二:不考虑基础梁
按3层框架房屋计算,首层层高取6.55m(=3.3+0.05+4-0.8取至基础顶),即假定框架房屋嵌固在-3.25m处的基础顶面;而基础梁则是自己手算或在JCCAD中计算。PKPM官方答复认为,在JCCAD中并不好计算基础梁,如果是框架结构,在目前软件的情况下,建议还是多建一层。
做法三:首层向上取至基础梁顶,四层,嵌固端位于基础顶(现行常规做法)
按4层框架房屋计算,取至基础梁顶,首层层高取3.20m(=4-0.8);第一层按地下室输入,回填土对地下室约束相对刚度比按实际情况输入,一般情况下输入0,0表示基础回填土对结构没有约束作用;若填一负数m(m小于或等于地下室层数M),则认为有m层地下室无水平位移。
做法四:首层向上取至基础梁顶,四层,按地下室和非地下室计算
按4层框架房屋计算,取至基础梁顶,首层层高取3.20m(=4-0.8);按两种参数设置进行计算:第一种情况为第一标准层为非地下室,根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设基础梁时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。第二种情况为第一标准层按地下室计算,可考虑或不考虑地基土的约束作用,最后,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。
