配筋强度比目的:由于受扭钢筋由封闭箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,两者的配筋比例对受扭性能及极限受扭承载力有很大影响。为使箍筋和纵筋均能有效发挥作用,应将两部分钢筋在数量和强度上加以控制,即控制两部分钢筋的配筋强度比。

配筋强度比可定义为受扭纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积根据试验结果,当0.5≤ξ≤2.0时,受扭构件破坏时纵筋和箍筋基本上都能达到屈服强度,但两种钢筋配筋量的差别不宜过大,《混凝土结构设计规范》(GB50010;2010)建议应满足:0.6≤ξ≤1.7。

扩展资料

配筋率对混凝土断裂的影响

混凝土断裂是混凝土材料由于裂缝的形成和发展造成的破坏。混凝土由于施工期温度控制不当或其他原因,会出现微细裂缝。在工作期间,由于荷载和温度变化等因素,这些微细裂缝会发展,部分连通、合并成一条或多条宏观裂缝并逐步扩展,最终可能导致结构破坏。

在裂缝尖端两侧混凝土表面粘贴的应变片显示,在混凝土开裂之前,随着荷载的增加,裂缝尖端两侧的应变也随着增加,属于拉应变;但在某一时刻,当应变增加到峰值时,裂缝尖端处的混凝土由于应力集中而开裂,此时裂缝两侧的混凝土变形得到释放,在曲线上反映为拉应变不再增加,而荷载继续增加。

由于缝端混凝土的开裂,其附近的拉应力卸载,拉应变减小,甚至出现压应变,应变峰值所对应的荷载即为起裂荷载。随着配筋率的逐渐增大,试件发生失稳破坏时,钢筋的约束力也在逐渐增大,钢筋对混凝土的约束作用也在逐渐增强,但是所有钢筋均没有屈服,属于超筋破坏。

临界有效裂缝长度随着配筋率的增大而逐渐减小,说明超筋破坏时,试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。钢筋混凝土试件的起裂断裂韧度与配筋率无关,是材料固有的一个参数,而失稳断裂韧度随着配筋率的增大而逐渐增大。钢筋混凝土试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。

moderae_breeze
推荐于2017-11-25 · TA获得超过261个赞
知道小有建树答主
回答量:161
采纳率:0%
帮助的人:86.4万
展开全部
根据我的理解,是保证受扭构件的纵筋和箍筋都能充分发挥作用。实验表明当ζ在0.5~2.0范围内,钢筋混凝土受扭构件破坏时其纵筋和箍筋基本能达到屈服强度。为稳妥起见,规范对其的限制条件为0.6≤ζ≤1.7。当ζ接近1.2时为钢筋达到屈服的最佳值。因截面内力平衡的需要,对部队称配置纵向钢筋截面面积的情况,在计算中只取对称布置的纵向钢筋截面面积。(详见GB50010-2010)
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
濮阳王志远
2012-11-29
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3067
展开全部
参数ζ反映了受扭构件中纵筋与箍筋在数量和强度上的相对关系,称为纵向钢筋与箍筋的配筋强度比,即纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积。Ast1为箍筋的单肢截面面积,s为箍筋的间距,对应于一个箍筋体积Ast1ucor(ucor=2bcor+2hcor)的纵筋体积为Astl• s(Astl为截面内对称布置的全部纵筋截面面积),则ζ= fyAstl s/fyv Ast1ucor。试验表明,只有当ζ值在一定范围内时,才能保证构件破坏时纵筋和箍筋的强度都得到充分利用。《规范》要求ζ值应符合0.6≤ ζ ≤1.7的条件。当ζ >1.7时,取ζ =1.7。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李易霖000
2012-05-01 · TA获得超过406个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:0%
帮助的人:90.8万
展开全部
保证“塑性铰”出现在梁端! 具体看课本!