消防管道试压为多少压力,设计压力的多少倍,谢谢

 我来答
静水流深cx
2012-05-02
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:18.2万
展开全部
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
上海永占管业有限公司
2024-10-23 广告
强度试验:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa... 点击进入详情页
本回答由上海永占管业有限公司提供
仵文彦RQ
2012-05-02 · TA获得超过332个赞
知道小有建树答主
回答量:168
采纳率:50%
帮助的人:86.9万
展开全部
支持净水流深的意见,同时,试水时间为24小时