求人帮我做一份西门子PLC的 梯形图 20
毕业设计要用的,老师很凶,全让我们自己看书,郁闷呀要用step7编程要求:选用合适的温度传感器对锅炉温度参数进行采集并处理,将采集到的锅炉温度输入PLC中,利用PLC的控...
毕业设计要用的,老师很凶,全让我们自己看书,郁闷呀
要用step7编程
要求:选用合适的温度传感器对锅炉温度参数进行采集并处理,将采集到的锅炉温度输入PLC中,利用PLC的控制方法,达到对温度过高进行报警,对锅炉进行温度和压力的控制,以免发生危险,同时当温度过低时,也需要对锅炉的加热装置进行控制,得到合适的温度。必须采用合理的控制算法进行分析。
我好像只需要用到一个温度传感器?
邮箱 velau@qq.com
O(∩_∩)O谢谢
利用STEP-7编程软件编写PLC控制程序。对采集数据进行处理,确定I/O点数,得到完整的控制程序。 展开
要用step7编程
ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
CALL SBR0
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=子程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
MOVR 0.95, VD104
MOVR 0.05, VD112
MOVR 35.0, VD116
MOVR 30.0, VD120
MOVR 0.0, VD124
MOVB 100, SMB34
ATCH INT0, 10
ENI
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
ITD AIW0, AC0
DTR AC0, AC0
/R 32000.0, AC0
Network 2
LD SM0.0
PID VB100, 0
Network 3
LD SM0.0
LPS
MOVR VD108, AC0
*R 16000.0, AC0
ROUND AC0, AC0
DTI AC0, AC0
AW> AC0, 16000
MOVW 16000, AQW0
LRD
AW<= AC0, 0
MOVW 0, AQW0
LPP
AW> AC0, 0
AW<= AC0, 16000
MOVW AC0, AQW0
END_INTERRUPT_BLOCK
只需要改一下pid的值就可以了
2019-09-24 广告
2019-09-24 广告
1、全钢机箱IPC的全钢机箱是按标准设计的,抗冲击、抗振动、抗电磁干扰,内部可安装同PC-bus兼容的无源底板。工控机箱分类:IPC(Industry Personal Computer)简称工控机,或者硬盘录像机,DVR(digital ...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
展开全部
看书能解决所有问题,当然我可以帮你写,但你要知道这不会是免费的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
小问题,但是选什么样的温度传感器就需要你自己选了。因为STEP-7用在西门子840D系统中
它的PLC接口有数字信号的也有模拟信号的。要是只要单纯的PLC程序就很简单的。你还得告诉我对温度传感器的信号是否要进行滤波处理。因为我们是生产数控机床的,所以考虑的就比较多一些,保护想的也多些
它的PLC接口有数字信号的也有模拟信号的。要是只要单纯的PLC程序就很简单的。你还得告诉我对温度传感器的信号是否要进行滤波处理。因为我们是生产数控机床的,所以考虑的就比较多一些,保护想的也多些
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的温度调节是怎么控制的?用电磁阀控制还是其他的?而且必须采用合理的控制算法进行分析是那种分析?你的温度传感器的量程多少?温度低于多少需要加热?达到多少问题需要停止加热以及报警等?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
兄弟啊,你怎么和我的毕业设计一模一样啊。我有几个模板但在仿真的时候有错误,你仿真了没有啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?