西门子PLC300程序块怎么用0B块或者FC块调用FB块?DB块是不是也要填写?还是自己生成的?
1个回答
展开全部
用梯形图的话,和调用FC块差不多,只是多了一个DB块参数。DB块号需要你指定,你可以自己先建好,但必须是相应FB创建的,我的建议是直接找一个没有用到的DB块号,填上后会提示你没有相应的DB,是否需要自动创建,选是就行了。
更多追问追答
追问
谢谢,明白了、那如果有好几个FC块要调用同一个FB,只是其中的地址不一样,那这个时候是不是可以重新创建新的DB块,这时候多个DB块对应一个FB块的话怎么来对应呢?
追答
每一次调用都要使用不同的DB。多个DB块对应一个FB块是正常的,具体使用时以调用的DB来区分。你说的“只是其中的地址不一样”没明白是什么意思。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有以下基本参数:1. 工作频率:72MHz2. 外部时钟:最高可达120MHz3. 存储器容量:64K bytes4. 数据总线宽度:32位5. 输入/输出端口...