电流,电压互感器的作用及其使用原理是什么?
4个回答
必创科技
2023-06-06 广告
2023-06-06 广告
1、电流互感器在正常运行时,因为二次接的测量仪表和继电器的电流线圈阻抗很小,相当于二次短路而普通变压器的低压侧是不允许长期短路运行的。 2、电流互感器二次电流的大小随一次电流而变化,即一次电流起主导作用,而且一次电流一般不受二次负载大小的影...
点击进入详情页
本回答由必创科技提供
展开全部
电磁感应原理。将一次侧高电压、大电流转换为二次侧低电压、小电流,以此来保护二次设备及人员安全!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
工作原理为 电磁感应定律
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一、电压互感器和电流互感器的作用:
1、将一次系统的电压、电流信息准确的传递到二次侧相关设备;
2、将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值100V、100/根号3V)、小电流(标准值5A、1A),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;
3、将二次测设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。
二、电压互感器和电流互感器的原理:
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。
电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。
参考资料: http://www.bd-jizhong.com/New-82.html