国标电线的各种颜色是怎样是用的?
5个回答
2012-05-04 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
国家规定,线芯的颜色,黄绿红表示交流电火线A,B,C相线,黑色表示零线,黄绿相间为保护线,直流电源蓝色表示正极,黑色表示负极。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我在南方看到的国标,北方用不了了。黄;兰;红分别是A,B,C三相。黑色是零线。黄绿线为地线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2015-05-05 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电缆颜色的规定
国标:黄、绿、红.蓝分别代表A.B.C.N
欧洲标准:红色(L1)、黄色/白色(L2)、蓝色(L3)、黑色(中线)、绿/黄(地线)
今后标准颜色:棕色(L1)、黑色(L2)、灰色(L3)、蓝色(中线)、绿/黄(地线)
交流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
直流电路的正极:棕色;负极:蓝色;
现行GB7947-2006 (IDT IEC 60446-1999):
下列颜色容许用于导体的标识:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿。
优先使用黑色或棕色表示系统中的交流相导体。
仅在与保护导体着色不太可能发生混淆的地方,允许使用单一的绿色和黄色。
在电路中包含一个中性或中间导体的地方应使用蓝色作为颜色标识。为避免混淆推荐使用淡蓝色。
香港:(新标准于97年7月执行)
旧:三相:红、黄(或白)、蓝 中性线:黑 保护地:黄绿色
新:三相:棕、黑、灰 中性线:蓝 保护地:黄绿色
流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
直流电路的正极:棕色;负极:蓝色;
1 依导线颜色标志电路时
1.1 黑色:装置和设备的内部布线。
1.2 棕色:直流电路的正极。
1.3红色:三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
1.4黄色:三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
1.5绿色:三相电路的B相。
1.6蓝色:直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
1.8 白色:双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。
1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
2 依电路选择导线颜色时
2.1 交流三相电路的A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线,淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
2.3直流电路的正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管的阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管的控制极:黄色;
主电极:白色。
2.5整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。
2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。
摘自《GB2681-81》。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |