以太网模块和MOXA通信问题,请教高手? 谢谢

我这里有一个三菱Q系列的PLC,带一个以太网模块,以太网模块用网线和MOXA无线主站连接,作为主站。从站是FX1N系列的PLC通过RS232和MOXA无线从站连接,这是我... 我这里有一个三菱Q系列的PLC,带一个以太网模块,以太网模块用网线和MOXA无线主站连接,作为主站。从站是FX1N系列的PLC通过RS232和MOXA无线从站连接,这是我们公司的程序,这是一个移动设备,所以采用无线通信,程序里我看不到数据是如何传过去的,请教高手???非常感谢!主站程序里只有ZP BUFRCV "U0" K1 D3006 D12000 M3500 和。 ZP BUFSND "U0" K1 D2006 D12000 M3600两个指令,没别的咧,从站里却没有应用指令,不解啊!数据是如何链接的啊??? 展开
 我来答
百度网友9df4fbed1
2012-05-04 · TA获得超过602个赞
知道小有建树答主
回答量:371
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
你只是要通过MOXA的无线。把主从站的连接起来。做数据传输是吧。这样的话不用这么复杂。管什么程序,你只要把MOXA的主从站建立连接起来了就可以。其它不用管了。
更多追问追答
追问
非常谢谢你的回答, 通信程序不用写吗?那数据怎样链接啊?假设我主站的X0要控制从站的Y0要怎么搞咧?谢谢。
追答
首先,你不用去得什么PLC,先把无线的主从站建立连接,测试能否连通,连接正常后再接PLC
zhou546983595
2012-05-10 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:30万
展开全部
从站与MOXA无线连接,可将RE-232转化为以太网,在这个网络中可以用IP地址加端口号(192.168.127:4001)来表示,Q系列ZP BUFSUD这个不熟悉,大概也就是把1写到U0 什么地方去的指令吧,不知道你有没有上位机。如果只是简单的X0→Y0这样的基本逻辑MOXA的以太网IO点对点的容易的很,一根网线互联,然后A DO0→ B DI0.