格力空调显示E2是什么故障?
格力空调显示e2表示“内机防冻保护”。即蒸发器温度过低者轿时空调为了自我保护而进入保护状态。出现E2时如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
引起防冻结保护的几个常见原因:
1、过滤网脏堵。
2、蒸发器表面脏,风量小。
3、系统缺氟。
4、连接管有压扁的地方。
5、室内风机不转或风口堵住。
6、室内环境温度低于18度。
7、管温感温头折断。
8、管温感温头插头没插好。
9、控制回路异常。
10、电容C7漏电。
扩展资料
出现E2的解决方法:
1、检查过滤网。如果脏就需要清洁,如果不脏,则清洁内机蒸发器。
2、分析是控制故障还是系统故障:
先看一下族谈正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障。把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题。
如果没有结霜,同时压力(0.4MPA—0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温首穗肆传感器有问题。
3、检查室内环境温度是否太低、室内风机转速是否太低、室内蒸发器是否太脏、系统是否堵塞、内管温器是否因断路造成误保护等。
参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码
2020-09-22 · 格力电器官方服务中心,提供品牌专业解答
格力猎手系列空气净化器
杀灭病毒 守护健康
¥12080
格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机
双向换气 净菌自洁
¥19999
格力手持推杆式吸尘器
飓风大吸力暗角不藏尘
¥3599
晶弘多门冰箱 变频339L
除菌保温 -5℃瞬冻
¥6599
格力消毒液制造机
省心便捷自制消毒液
¥498
格力明珠变频冷暖空调
凉得自然 暖得均匀
¥26999
查
看
更
多
-
官方服务
- 官方网站
- 预约服务
一、E2:室内机蒸发器防冻结保护。
可能原因:故障代码E2:
第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;
第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
二、开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。
三、 运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
拓展资料:
一般时段空调保养
1.清除通风历链激口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口唤启的畅通无阻。
2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光肢袜触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
格力空调显示E2时出现的故障是进入了防冻结保护状态。
防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入的保护状态。如果感温头无问题,就是蒸发器扒伏脏了或者内机风速过低。
引起防冻结保护的几个常见原因及解决方案:
一、过扰伍滤网脏堵。清洁过滤网即可解决。
二、蒸发器表面脏,风量小。清洁蒸发器即可解决。
三、系统故障。正常工作时内机蒸发器结霜,说明是系统故障。把室内管温包从蒸发器中取出。取出后如果不出现E2,也是系统故障。需要找售后维修。
四、控制系统故障。正常工春李携作时内机蒸发器没有结霜,同时压力(0.4MPa—0.5MPa为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温传感器有问题。需要找售后维修。