对于雷击,压敏电阻和气体放电管的反应时间那个好?其具体是多少?用那个更好用于防雷?
4个回答
展开全部
压敏电阻反应时间约0.025微秒,气体放电管应该约0.1微秒
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压敏25纳秒,气体放电管10微妙内。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个要看防护多大的一个雷击浪涌了啊!
压敏电阻是限压型元器件,放电管是开关型元器件!
反应时间都是纳秒级的放电管比压敏电阻慢一点!
压敏电阻反应时间是≤25NS 放电管是≤100NS
压敏电阻的性能存在一个衰减的问题!
放电管不会!
要是比较大的雷击个人还是建议放电管和压敏结合起来去做防护!这样效果会更好些!
压敏电阻是限压型元器件,放电管是开关型元器件!
反应时间都是纳秒级的放电管比压敏电阻慢一点!
压敏电阻反应时间是≤25NS 放电管是≤100NS
压敏电阻的性能存在一个衰减的问题!
放电管不会!
要是比较大的雷击个人还是建议放电管和压敏结合起来去做防护!这样效果会更好些!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: