110kv降压变电站,有7回35kv出线

每回负荷按4500kw考虑,cosΦ=0.8Tmax=4900h,最长一回35出线为15km,总出线长度约95km,35kv负荷重一、二类负荷占80%,其余为三类负荷。请... 每回负荷按4500kw考虑,cosΦ=0.8 Tmax=4900h,最长一回35出线为15km,总出线长度约95km,35kv负荷重一、二类负荷占80%,其余为三类负荷。
请问电气主接线方案怎么确定,主变压器如何选择(负荷怎么计算)
求帮助,非常急~~!!
展开
 我来答
w15264316585
推荐于2016-06-03
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
电气主接线需要根据其负荷重要性和供电可靠性选取,还要得考虑经济性~~~~~~~··一般选择双母线分段 或是双母线接线

(1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期几年发展,对城郊变电所,主变容量应与城市规划相结合。
(2)根据变电所带负荷性质和电网结构来确定主变容量,对有重要负荷的变电站应考虑一台主变压器停运时,其余主变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷;对一般性变电站,当一台主变停运时,其余主变压器应能保证全部负荷的60%~70%。
(3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化,标准化。(主要考虑备用品,备件及维修方便。)
按你所说:(每回的负荷 4500kw/0.8 *线路回数)*80%*70%
更多追问追答
追问
最后一行预算是求的负荷吗?
追答
是的,4500kw/0.8表示的是负荷的视在功率,乘以线路回路数表示总负荷的视在功率  必须满足一二类负荷(也就是重要负荷)的80%  乘以70%是为了对一般性变电站,当一台主变停运时,其余主变压器应能保证全部负荷的60%~70%。
注意:由于变压器是以负荷视在功率来确定容量的。所以其单位是KVA。。。。
希望对你有所帮助